用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱FX1N-40 PLC 电源维修求助
上一主题
下一主题
luosm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
98 个
工控威望:
255 点
下载积分:
1399 分
在线时间: 201(小时)
注册时间:
2006-12-02
最后登录:
2024-09-19
查看luosm的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-11 10:49
全看
|
小
中
大
图片:
三菱FX1N-40 PLC ,通电无反应,POWER指示灯不亮。代换电源厚膜块STRG6551无效果,后查阅到FX1N系列电源原理图。其中标号c8电容两端电压仅为0.2V.根据图纸分析,似乎是D3元件(SFPL-62)损坏。但图纸标识的是二极管元件,我的理解,D3应该是稳压管,提供电源厚膜供电电压。请教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?该如何维修? (附图纸)
分享
杨康
学海无崖
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
704 个
工控威望:
637 点
下载积分:
1947 分
在线时间: 90(小时)
注册时间:
2006-11-23
最后登录:
2023-12-20
查看杨康的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-11 22:17
全看
|
小
中
大
我的也烧掉了,是电源模块坏掉了,换了一个就OK了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱FX1N-40 PLC 电源维修求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问