luosm
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 98 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-12-02
最后登录: 2024-09-19
查看luosm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-11 10:49
图片:
三菱FX1N-40 PLC ,通电无反应,POWER指示灯不亮。代换电源厚膜块STRG6551无效果,后查阅到FX1N系列电源原理图。其中标号c8电容两端电压仅为0.2V.根据图纸分析,似乎是D3元件(SFPL-62)损坏。但图纸标识的是二极管元件,我的理解,D3应该是稳压管,提供电源厚膜供电电压。请教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?该如何维修? (附图纸)
xtjcmmf
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 115 点
下载积分: 3868 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2011-04-10
最后登录: 2023-08-25
查看xtjcmmf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-04 21:59
我今天也修好了一台FX1N-40MR的电源板,也是坏了,T3.15A保险,G6551模块,  180K启动电阻,400V滤波电容,以及0.47电阻,双向瞬态抑制二极管