luosm
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 98 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1399 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-12-02
最后登录: 2024-09-19
查看luosm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-11 10:49
图片:
三菱FX1N-40 PLC ,通电无反应,POWER指示灯不亮。代换电源厚膜块STRG6551无效果,后查阅到FX1N系列电源原理图。其中标号c8电容两端电压仅为0.2V.根据图纸分析,似乎是D3元件(SFPL-62)损坏。但图纸标识的是二极管元件,我的理解,D3应该是稳压管,提供电源厚膜供电电压。请教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?该如何维修? (附图纸)
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 474 个
工控威望: 10132 点
下载积分: 11462 分
在线时间: 421(小时)
注册时间: 2007-11-10
最后登录: 2025-01-22
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-13 08:06
我修过,直接拆个24V的开关电源板子放进去得啦!PLC的com端子和24V输出端子加24V电源就可以点亮运行的!