图片:
三菱FX1N-40 PLC ,通电无反应,POWER指示灯不亮。代换电源厚膜块STRG6551无效果,后查阅到FX1N系列电源原理图。其中标号c8电容两端电压仅为0.2V.根据图纸分析,似乎是D3元件(SFPL-62)损坏。但图纸标识的是二极管元件,我的理解,D3应该是稳压管,提供电源厚膜供电电压。请教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?该如何维修? (附图纸)
jhwuliangjin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 245 点
下载积分: 7625 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-11-09
最后登录: 2024-07-02
查看jhwuliangjin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-03 15:26
4楼,从图纸上看STRG6551的4脚电源块的供电脚,由R1,R10向4脚供给启动电压,电源启动后由D3供给4脚电源。