T0 U8 K1517 K10 K1
DTO H8 K158 K3000 K1
FROM H8 K807 D504 K1
Z0 K0 Z0
TO H8 K2001Z0 D302 K1
互相帮助共同进步
分享
xlqlh
秦汉
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
375 个
工控威望:
1888 点
下载积分:
14144 分
在线时间: 122(小时)
注册时间:
2011-03-28
最后登录:
2021-04-24
查看xlqlh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-10 19:18
全看
|
小
中
大
数据传送,FROM是从扩展模块的寄存器数据读到PLC主机的寄存器里,TO是从PLC主机的寄存器里数据写到扩展模块的寄存器里,只要你理解MOV就好, 两者相仿,DMOV是双字节传送