楼主  发表于: 2011-06-10 09:47
为什么我用外部直流24V电源给传感器供电 信号线接PLC的输入端   然后用手去碰传感器  PLC没反应呢  传感器的的指示灯也亮  PLC的输入指示灯不亮    请各位老师指教   为什么用PLC的24V电源就行  
[ 此帖被辛勤蜜蜂在2011-06-10 10:07重新编辑 ]
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-10 11:18
应该是COM跟0V没有接在一起吧