为什么我用外部直流24V电源给传感器供电 信号线接PLC的输入端   然后用手去碰传感器  PLC没反应呢  传感器的的指示灯也亮  PLC的输入指示灯不亮    请各位老师指教   为什么用PLC的24V电源就行  
[ 此帖被辛勤蜜蜂在2011-06-10 10:07重新编辑 ]
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-10 11:02
传感器分有源的和无源的,具你说的是用源的,PLC内部的24V不用连的,外部24V就要连接COM,有源的应该是3根线,棕,兰,黑;棕(+24)和兰(-24)接电源,兰再接COM,黑接输入点X