lxmlxmlxy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 366 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2008-02-13
最后登录: 2021-07-28
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-15 15:25
(一)
LD    ALWAYS_ON
=        L60.0
LD      ALWAYS_ON
=        L63.7
LD    L60.0
CALL    MBUS_CTRL, L63.7  9600 ,0,1000,  MBUS_CTRL_DONE  MBUS_CTRL,ERROR

  请问MBUS_CTRL这个指令做什么用的?及指令的使用方法?我看200的书上没有这个指令
(二)
我在STEP7-MicroWIN软件里用指令向导作完PID等,为什么只有状态表,看不见程序?
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
级别: 工控侠客

精华主题: 5 篇
发帖数量: 467 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-26
最后登录: 2024-09-22
查看以恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-16 16:03
MBUS_CTRL为MODBUS指令库中的初始化指令,完成对串口的配置。
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com