lix2921
https://automation.rf.gd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 132 点
下载积分: 91195 分
在线时间: 125(小时)
注册时间: 2011-06-09
最后登录: 2025-01-19
查看lix2921的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-10 01:48
我用PLC(CJ1M)统计机器生产的GOOD , NG的情况。并统计GOOD的百分比,将其显示在PT上。 我遇到个问题:当数字大于65535及16进制的FFFF后,就不正常了。在网上查了一下,说是可以用MUL(32)命令,但CJ1M好象没有这个命令。用*BL(425)也是报错,在DM区的通道上是ERROR。求GOOD的百分比也是一样,GOOD的数字乘100,大过65535就不对了。不知应该怎么写这个程序?
https://automation.rf.gd
中国工控人, 在加拿大
出国前我在欧姆龙(深圳)做工程师和技术经理。后来在美国和加拿大欧姆龙也做过, 在汽车厂做,在美国印度裔老板小厂也做。现在仍在奋力工作,请看以上我的网页。 我工作的特点是“快”(解决问题速度快)“优”(质量高)“平”(性价比好)。 网页上有我的联系方式和我能处理问题的内容。 有事找我就行(一定比找一个老印工程师或技术员强得多)。

Reliable and resilient!

谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
zzj111000
专业非标电控设计
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 438 点
下载积分: 2030 分
在线时间: 254(小时)
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2024-12-22
查看zzj111000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-10 15:23
我们在CP系列PLC都是用+BL做32计数,难道CJ1M没有此类用法?