CQM1-CIF02编程电缆在OMRON产品中应用广泛,针对原产台湾的该电缆研究之后现解密如下,供有兴趣者自制.
九阵串口侧4,6短接,2脚接PLC外设口7脚,3脚经一3K电阻接PLC外设口5脚,PLC外设口3,9,10,15,17,19,20接在一起连九针串口5脚,PLC外设口1,2,11,12接在一起再串一3K电阻接PLC外设口16脚,另PLC外设口4,6脚也需要短接,最后就是两个头的外壳接通就行了.
时来运转,常来看看
分享
zhy312500
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
96 点
下载积分:
1295 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2008-03-13
最后登录:
2016-03-05
查看zhy312500的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-06-16 23:44
全看
|
小
中
大
楼主的我测试过行的,如要20孔的金属接头可以与我联系交流,QQ:418294717,13967587642