liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-09 21:04
图片:
图片:
我刚买了一个西门子(国产)PC adapter USB转换器,厂家说可以兼容S7-200、300、400编程,可USB驱动装好了,在PC adapter (PPI)通讯模式下看不到USB 端口,奇怪在PC adapter (MPI)、PC/PPI  CABLE  (PPI)通讯模式下能看到端口,我现在用的编程软件是Step 7-Micro/Min  V4.0的版本,PLC型号是S7-200-CPU224,望路过的大师兄帮帮忙,小弟在此感谢了!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8199 个
工控威望: 10328 点
下载积分: 20997 分
在线时间: 2990(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-09-22
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-09 21:14
用原装的顺利连接的飘过。你的软件应该没有问题的。
国内虽然有叫卖功能和原装的一样的,但知道有的仅仅是叫卖而已。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(liuhuaxing) 热心助人
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    guochunyi
    直读解西门屏HMI口令 。。。
    级别: 论坛版主

    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8199 个
    工控威望: 10328 点
    下载积分: 20997 分
    在线时间: 2990(小时)
    注册时间: 2007-03-01
    最后登录: 2024-09-22
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-06-09 21:56
    你公司这么多东西都定购了,还差那一根通讯线的钱?
    或者你两个系列的PLC,通讯线不用通用的。
    本帖最近评分记录:
    3楼  发表于: 2011-06-11 06:22
    正如别人所说,你被骗了。你的线,只是国内的山寨的,模样做的差不多而已。至于性能和功能就不多说了。

    用CP5512,还要你的电脑带PCMCIA卡,新的本子已经取消这个插槽了。如果可以的话,推荐选择CP5711吧。

    你USB线多,估计是本子不带串口的。推荐通过USB--COM或者转接卡--COM来转换成串口后连接编程线,很方便的。
    PCMCIA--COM或者EX-COM的价格也就100大洋左右,6年前的技术已经很成熟了。转换后是真实的COM口。
    如果用USB--COM的转接线,推荐用质量好一点的,价格也是100大洋的就不错了。
    本帖最近评分记录:
    4楼  发表于: 2011-06-11 12:00
    引用
    引用第15楼lyyd_mx于2011-06-11 08:52发表的  :
    PC adapter USB  用在200上好像有点卡..

    西门子原装的USB编程适通讯配器,用在200,一直很流畅。而且很顺利就能连接的。
    西门子的PLC,最基本的通讯协议就是PPI的,说不支持,很好笑。

    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+4(liuhuaxing)
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。