发表于: 2011-06-09 21:04
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
我刚买了一个西门子(国产)PC adapter USB转换器,厂家说可以兼容S7-200、300、400编程,可USB驱动装好了,在PC adapter (PPI)通讯模式下看不到USB 端口,奇怪在PC adapter (MPI)、PC/PPI CABLE (PPI)通讯模式下能看到端口,我现在用的编程软件是Step 7-Micro/Min V4.0的版本,PLC型号是S7-200-CPU224,望路过的大师兄帮帮忙,小弟在此感谢了!
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-09 21:32
全看
|
小
中
大
谢谢楼上师兄的回复,因为我公司订购了一套用S7-400做主站,8台S7-200做分布控制的一套自动化系统,为了将来,所以就买了此转换器,现在用USB-PPI的线缆和S7-200通讯没问题,我现在很着急哟,兄弟们。
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-06-09 22:09
全看
|
小
中
大
哦谢谢楼上的师兄,我只是想先熟悉一下,哪知道是这回事?因为我的USB数据线太多了(三菱的。欧姆龙的。威伦的,海泰克的、西门子的)不方便,就想简化撒 ,哪知道这么麻烦呢?
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-06-10 10:55
全看
|
小
中
大
谢谢楼上师傅,我上次看到你的帖子也是提到CP5512卡,
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-13 09:41重新编辑 ]
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2011-06-10 12:45
全看
|
小
中
大
谢谢hxl202319,
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-13 09:50重新编辑 ]
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2011-06-10 16:00
全看
|
小
中
大
先研究研究再说吧,
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-13 09:52重新编辑 ]
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2011-06-10 18:13
全看
|
小
中
大
谢谢版主,你说得对,但设备要年底才能到,我是笨鸟先飞的人,想先学习一下啰,
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-13 09:38重新编辑 ]
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2011-06-10 18:27
全看
|
小
中
大
我还请教一下楼上的版主,我用USB-PPI的编程线缆可以直读S7-200 CUP224 PLC的程序,支不支持PPI通讯,
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-13 09:37重新编辑 ]
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2011-06-11 10:09
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
谢谢楼上三位师兄的回帖,版主或师兄们若有空帮忙截个PC adapter USB 用在200上的通讯设置图上来供小弟参考一下可以吗?我是这样设置的有错吗?我的软件是STEP7-MICRO WIN V4.0能行吗设备管理图上的USB就是PC adapter USB
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2011-06-11 12:45
全看
|
小
中
大
谢谢版主,
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-13 09:35重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(guochunyi) 感谢分享
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2011-06-13 14:55
全看
|
小
中
大
谢谢以上的各位版主和师兄们,问题已解决了,是我的PLC(S7-200-CPU224原装进口订货号是6ES7-214-1BD21-0XB0) 版本过老造成的,PC adapter USB转换器用在S7-200-CPU222-CN 上还是蛮顺畅的通讯,我的PLC用USB-PPI也很顺畅,大家有机会可以验证一下
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2011-06-13 17:02
全看
|
小
中
大
谢谢以上的各位版主和师兄们,问题已解决了,是我的PLC(S7-200-CPU224原装进口订货号是6ES7-214-1BD21-0XB0) 版本过老造成的,PC adapter USB转换器用在S7-200-CPU222-CN 上还是蛮顺畅的通讯,我的PLC用USB-PPI也很顺畅,大家有机会可以验证一下,在这里要感谢大连德嘉电子的工程技术人员热情的售后服务和鼎力的帮助。