辛勤蜜蜂
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2011-04-08
最后登录: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-09 20:59
我用SET指令让Y0   Y1     Y2    三个线圈吸合保持    然后用 传感器X1 得到信号后   断开Y1  用的是RST  线圈复位指令  传感器 X2得到信号后断开Y2 用的也是RST线圈复位指令  
问题出现了   我送上电后我还没发出信号让 Y0  Y1  Y2吸合   先用手 碰了下传感器X1 居然Y0  Y1 吸合了  碰了下X2  也一样   我的意思是  我没发信号Y0 Y1 Y2不吸合是正常的
我给X1或X2信号  Y0 Y1 Y2也不应该吸合啊   X1 X2我用的是RST啊  
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-11-23
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-09 21:02
程序发过来,我帮你看看。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(辛勤蜜蜂)
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1977 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    注册时间: 2009-01-13
    最后登录: 2024-11-23
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-06-10 07:36
    已和楼主走私,问题得到解决,谢谢给位。
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手