大侠们好,单相和三相用电总功率怎样计算呀,比如三台AC380V电机功率分别为4.5KW,5.5KW和2.2KW,四台单相(AC220V)用电设备为电加热:2.8KW(接A相),加湿器:1.6KW(接B相),冰柜:2.0KW(接C相),办公设备用电:3KW(接C相),大家帮计算下以上总用电功率是多少,依据是什么(公式),单三相混合功率计算真把我难倒了,谢谢各位了
忆江南
工业自动化专业设计
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 199 个
工控威望: 296 点
下载积分: 531 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2024-09-10
查看忆江南的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-09 22:24
你是要求总功率,当然是全部相加了
我估计你是想问怎样算某一相的最大电流,那就先单独算,最后的同一相的电流相加就可以了