楼主  发表于: 2011-06-09 18:16



看手册西门子200的PLC可以输出20KZ频率的脉冲,就是说每秒最高可以输出20000个脉冲,现在伺服是得到每5000个脉冲转一圈,刚开始程序设置的是每秒输出10000个脉冲,伺服驱动器显示120转,没问题,我又设置成每秒输出100000个脉冲给伺服,伺服是1200转,也没有问题,我又设置成105000个脉冲输出,伺服驱动器还是1200转,没有变化,我从实验得出,PLC好像最高可以输出100K的频率啊,每秒可以输出100000个脉冲啊,为什么手册说是输出20K呢?这是为什么?
xlqlh
秦汉
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2011-03-28
最后登录: 2021-04-24
查看xlqlh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-09 22:26
注意,高速指令有两种指令,你换带加减速时间的高速指令试一下,
秦汉
xlqlh
秦汉
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2011-03-28
最后登录: 2021-04-24
查看xlqlh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-09 22:29
PLC最高可以输出100K的频率,但要用带加减速时间的高速指令,三菱用的是PLSR指令,不带加减速时间的高速指令是PLSY。西门子200的也应类似
秦汉