楼主  发表于: 2011-06-09 18:16



看手册西门子200的PLC可以输出20KZ频率的脉冲,就是说每秒最高可以输出20000个脉冲,现在伺服是得到每5000个脉冲转一圈,刚开始程序设置的是每秒输出10000个脉冲,伺服驱动器显示120转,没问题,我又设置成每秒输出100000个脉冲给伺服,伺服是1200转,也没有问题,我又设置成105000个脉冲输出,伺服驱动器还是1200转,没有变化,我从实验得出,PLC好像最高可以输出100K的频率啊,每秒可以输出100000个脉冲啊,为什么手册说是输出20K呢?这是为什么?
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-10 07:38
我用的是CPU222CN的PLC,手册说最高可以输出20KHZ的频率,但是我测试可以输出100KHZ为什么?
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-10 08:08



程序设定每秒输出10000个脉冲的时候,伺服电机显示转速是120转/分。(伺服设定是得到5000个脉冲转一周)




这段程序我设定的是每秒输出100000个脉冲,伺服显示1200转/分钟。
所以我不是说着玩的,我就搞不明白了,为什么实际和手册上说的不一样,手册是20KHZ,实际使用最高为什么可以输出100KHZ,请大家解释一下,谢谢