0-10V摸拟信号供给FX3U模块,但PLC读出的数值不稳定,0-10V摸拟信号,在没有任何电压下,PLC的数值在-1 0 1 2之间跳动,用什么方法去解决,谢谢!
分享
likexin110
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看likexin110的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-11 16:51
全看
|
小
中
大
信号两端并联一只0.47的电容