0-10V摸拟信号供给FX3U模块,但PLC读出的数值不稳定,0-10V摸拟信号,在没有任何电压下,PLC的数值在-1 0 1 2之间跳动,用什么方法去解决,谢谢!
zwqbingzhu
佛曰:不可说,不可说
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 351 点
下载积分: 824 分
在线时间: 99(小时)
注册时间: 2007-09-15
最后登录: 2014-07-16
查看zwqbingzhu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-27 14:54
加段类似滤波的程序,模拟量手册上有的,比如加20次后算平均值,得到的数据就稳定了。。如果数字还是不稳定,可以用排序指令去掉采集过来的最大值和最小值,,在算平均,数字就稳定了。。平均次数看你的要求,太大数字变动很慢