请教接近开关的问题。
上一主题
下一主题
stormgaoyang
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看stormgaoyang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-03-14 11:40
全看
|
小
中
大
我们做的设备上,原来用的是pnp输出的接近开关,这次因为纳期的问题,采购的是npn输出的开关,不知道在plc com口的的设置上有无影响呢,还是只是在开关接线时做些更改就可以呢?
真心请教 在线等
分享
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
589 个
工控威望:
581 点
下载积分:
6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间:
2007-05-18
最后登录:
2024-11-02
查看xieshaokui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-03-23 12:00
全看
|
小
中
大
在三菱PLC中使用的输入为漏极方式,
西门子欧姆龙PLC为源极输入方式,
如果你使用的是三菱PLC的话,你只需在输入端口如X1与COM之间并一个2.2K的电阻即可,
此电阻叫着下拉电阻,使X1与COM中的电阻变小,使X1到COM中有足够的电流流过,驱动PLC内部的
光电耦合器!
分享
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
589 个
工控威望:
581 点
下载积分:
6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间:
2007-05-18
最后登录:
2024-11-02
查看xieshaokui的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-03-26 14:32
全看
|
小
中
大
TO24楼: 我说的方法只适用于应急,在事件紧急而且一下子找不到NPN管的时候用一下,并不推广和鼓励大家这样乱敢线路和故意给别人造难题!!