stormgaoyang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看stormgaoyang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-14 11:40
我们做的设备上,原来用的是pnp输出的接近开关,这次因为纳期的问题,采购的是npn输出的开关,不知道在plc com口的的设置上有无影响呢,还是只是在开关接线时做些更改就可以呢?

真心请教 在线等
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-14 12:24
大不了加一個中繼