用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教接近开关的问题。
上一主题
下一主题
stormgaoyang
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看stormgaoyang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-03-14 11:40
全看
|
小
中
大
我们做的设备上,原来用的是pnp输出的接近开关,这次因为纳期的问题,采购的是npn输出的开关,不知道在plc com口的的设置上有无影响呢,还是只是在开关接线时做些更改就可以呢?
真心请教 在线等
分享
lygyth
宜宾工控加油
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
289 个
工控威望:
401 点
下载积分:
2021 分
在线时间: 188(小时)
注册时间:
2008-02-12
最后登录:
2024-02-19
查看lygyth的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-03-15 11:54
全看
|
小
中
大
如果是三菱PLC FX系列好象不能用,
宜宾工控
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教接近开关的问题。
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问