st103
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 310 点
下载积分: 934 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2006-11-17
最后登录: 2021-09-11
查看st103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-13 13:45
fx2nplc和5v编码器(分abz和-a-b-z)连接时,是否将0v接在com上,将a接在x0上就可,用高速计数功能,检查-a信号这么办,求高人指点
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-13 15:34
我接过24V的。

5V的可以试试按你这样接。

程序是这样

M8000-----------(C235 K10000)

然后你转一转,看C235的数字动没动

好象C235是对应X0,我记不清了,看一下随机的用户手册,其中有讲到高速计数器