PLC里面的RS232不加通信模块,只写段通信程序能和RS422通信吗?在就是一般什么情况下要自己写通信程序
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-08 07:05
三菱如果是FX是没有232口的,只有422口,而且RS指令必须通过扩展口才能用,不加通讯块,除了能和上位机(电脑,触摸屏)通讯外,不能和其他通讯。
签名无效了,麻雀不见了!