本人现在做一称重配料项目有三种液体三种粉体,液体一个称重传感器,粉体一个称重传感器,传感器是MV信号,通过变送器转换成4-20MA然后进入三菱模拟量模块,现在是不开变频器时,有零点几公斤的波动,一开变频器就有7到8公斤的波动,传感器的线也是屏BI线,接地也没有作用,希望兄弟帮忙!!
尉迟恭
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 286 点
下载积分: 5552 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2009-05-22
最后登录: 2024-12-23
查看尉迟恭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-09 19:38
重新用法码校正可以排除故障