发表于: 2011-06-07 22:14
全看
|
小
中
大
本人现在做一称重配料项目有三种液体三种粉体,液体一个称重传感器,粉体一个称重传感器,传感器是MV信号,通过变送器转换成4-20MA然后进入三菱模拟量模块,现在是不开变频器时,有零点几公斤的波动,一开变频器就有7到8公斤的波动,传感器的线也是屏BI线,接地也没有作用,希望兄弟帮忙!!
分享
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
559 个
工控威望:
638 点
下载积分:
1175 分
在线时间: 309(小时)
注册时间:
2009-04-16
最后登录:
2017-10-25
查看zhidaoshenmo的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-19 11:35
全看
|
小
中
大
称重系统电源与变频器电源分开安装
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。