本人现在做一称重配料项目有三种液体三种粉体,液体一个称重传感器,粉体一个称重传感器,传感器是MV信号,通过变送器转换成4-20MA然后进入三菱模拟量模块,现在是不开变频器时,有零点几公斤的波动,一开变频器就有7到8公斤的波动,传感器的线也是屏BI线,接地也没有作用,希望兄弟帮忙!!
xin418513387
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 234 个
工控威望: 317 点
下载积分: 965 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2007-06-14
最后登录: 2023-07-10
查看xin418513387的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-22 18:15
变频器滤波参数调低些  干扰会有所减轻  
xin418513387
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 234 个
工控威望: 317 点
下载积分: 965 分
在线时间: 260(小时)
注册时间: 2007-06-14
最后登录: 2023-07-10
查看xin418513387的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-22 18:17
变频器载波频率参数调低些  干扰会有所减轻