楼主  发表于: 2011-06-07 22:14
本人现在做一称重配料项目有三种液体三种粉体,液体一个称重传感器,粉体一个称重传感器,传感器是MV信号,通过变送器转换成4-20MA然后进入三菱模拟量模块,现在是不开变频器时,有零点几公斤的波动,一开变频器就有7到8公斤的波动,传感器的线也是屏BI线,接地也没有作用,希望兄弟帮忙!!
相逢是缘2
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 222 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2009-02-24
最后登录: 2024-05-24
查看相逢是缘2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-20 21:36
给变频器输入输出都加电抗器试试