本人现在做一称重配料项目有三种液体三种粉体,液体一个称重传感器,粉体一个称重传感器,传感器是MV信号,通过变送器转换成4-20MA然后进入三菱模拟量模块,现在是不开变频器时,有零点几公斤的波动,一开变频器就有7到8公斤的波动,传感器的线也是屏BI线,接地也没有作用,希望兄弟帮忙!!
q147
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 231 点
下载积分: 750 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2007-03-13
最后登录: 2015-10-03
查看q147的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-21 11:28
我经常碰到这问题,我解决的方法是在传感器的信号线并联一个电容接在变送器输入端,电容型号16-25V470-1000UF,传感器接地线不要接地,如还漂,接地线那就接开关电源的负极。