本人现在做一称重配料项目有三种液体三种粉体,液体一个称重传感器,粉体一个称重传感器,传感器是MV信号,通过变送器转换成4-20MA然后进入三菱模拟量模块,现在是不开变频器时,有零点几公斤的波动,一开变频器就有7到8公斤的波动,传感器的线也是屏BI线,接地也没有作用,希望兄弟帮忙!!
luobin0739
提高技术,提升服务!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2008-01-31
最后登录: 2020-04-18
查看luobin0739的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-07 22:28
怎么没有人回帖,大家一起来讨论一下如何克服这种干拢,对于变频器干拢我现在可是怕了
luobin0739
提高技术,提升服务!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2008-01-31
最后登录: 2020-04-18
查看luobin0739的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-18 22:34
多谢以上朋友的见意,我用的是A系列的PLC,可是变频是经常性启动停止的,你不可能在计量的过程,如果变频起动,你又进行一次清零吧,现在这个问题这么长时间,到目前还是令我头疼不已的问题,还是望朋友多提意见
luobin0739
提高技术,提升服务!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2008-01-31
最后登录: 2020-04-18
查看luobin0739的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-11 08:25
多谢朋友们的关心,这个问题把我搞得要死,后来我通过延长称重模块的信号线,完全和变频器隔了几十米,这个问题总算了解决了!