luobin0739
提高技术,提升服务!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2008-01-31
最后登录: 2020-04-18
查看luobin0739的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-07 22:14
本人现在做一称重配料项目有三种液体三种粉体,液体一个称重传感器,粉体一个称重传感器,传感器是MV信号,通过变送器转换成4-20MA然后进入三菱模拟量模块,现在是不开变频器时,有零点几公斤的波动,一开变频器就有7到8公斤的波动,传感器的线也是屏BI线,接地也没有作用,希望兄弟帮忙!!
yuguojie1994
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yuguojie1994的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-19 20:36
最好用称重显示器与之通信,之前我也用变送器做过饲料行业的自动配料系统,效果不理想。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(小蜜蜂) 这个是有道理的。