本人现在做一称重配料项目有三种液体三种粉体,液体一个称重传感器,粉体一个称重传感器,传感器是MV信号,通过变送器转换成4-20MA然后进入三菱模拟量模块,现在是不开变频器时,有零点几公斤的波动,一开变频器就有7到8公斤的波动,传感器的线也是屏BI线,接地也没有作用,希望兄弟帮忙!!
0838dc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 157 点
下载积分: 172160 分
在线时间: 374(小时)
注册时间: 2010-07-26
最后登录: 2024-11-22
查看0838dc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-27 02:55
将变频器载波频率降低 ;称重仪表质量不行;电源上采取隔离措施;