本人现在做一称重配料项目有三种液体三种粉体,液体一个称重传感器,粉体一个称重传感器,传感器是MV信号,通过变送器转换成4-20MA然后进入三菱模拟量模块,现在是不开变频器时,有零点几公斤的波动,一开变频器就有7到8公斤的波动,传感器的线也是屏BI线,接地也没有作用,希望兄弟帮忙!!
chen5518
am
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 565 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2010-07-14
最后登录: 2022-02-11
查看chen5518的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-21 22:56
1变频器输出用屏蔽线;
2 AD接105电容