楼主  发表于: 2011-06-07 22:14
本人现在做一称重配料项目有三种液体三种粉体,液体一个称重传感器,粉体一个称重传感器,传感器是MV信号,通过变送器转换成4-20MA然后进入三菱模拟量模块,现在是不开变频器时,有零点几公斤的波动,一开变频器就有7到8公斤的波动,传感器的线也是屏BI线,接地也没有作用,希望兄弟帮忙!!
spc_cll
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 323 点
下载积分: 923 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2007-08-08
最后登录: 2020-09-10
查看spc_cll的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-07 22:41
1.变频器线隔离布置
2.信号屏蔽线两端分别接到传感器激励电源的地上
3.程序里加数字滤波

这是我以前做项目时使用的方案,信号基本就在2个数字量内波动了