楼主  发表于: 2011-06-07 17:55
是这样的,我现在使用西门子MM420的变频器,PLC是OMRON的,主要是控制变频电机,用了0-10V的模拟量(AIN+  AIN-),还有正转,反转,最后就是个报警(RL1—B RL1-C),我需要那些设置参数呢?有知道的希望帮个忙,谢谢
青岛瑞麒
知其道 用其妙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 333 点
下载积分: 947 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2009-06-11
最后登录: 2024-12-10
查看青岛瑞麒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-08 11:05
P0700=2
P0701=1
P0702=2
P0703=3
P0731=52.3
P1000=2
P1080=0
P1802=50
P1300=0
楼主留言:
你好   感觉你对这个很熟悉呢,可以交个朋友吗? 加QQ   306462145
仁者不忧 智者不惑 勇者不惧
青岛瑞麒
知其道 用其妙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 333 点
下载积分: 947 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2009-06-11
最后登录: 2024-12-10
查看青岛瑞麒的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-08 19:04
引用
引用第5楼qiujingsong于2011-06-08 16:12发表的  :
大哥ORMON有USS协议?




    
仁者不忧 智者不惑 勇者不惧