楼主  发表于: 2008-03-12 10:37
新人有个疑问,有个自动控制柜里有PID调节器和三菱FX2NPLC,A/D,D/A模块(这是别人设计的柜子,怀疑有问题,呵呵)

智能PID调节器能接受热电偶,热电阻,模拟量(1--5V,4---20mA,0---20mA等,应该是现场仪表变送过来的吧??)输入信号,调节器的控制输出有继电输出,模拟量输出等(4--20mA, 0--20mA等)

问题是:PLC也能接受模拟量输入(A/D),也能进行模拟量输出(D/A),调节器的输出能驱动执行机构,PLC的输出(D/A)也能驱动执行机构,那PLC和调节器不是多了一个吗?
PLC和PID调节器在控制协调中到底有什么关系吗???
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 366(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2025-01-07
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-12 15:23
如果AD模拟输入通道没接线就是根本没用了,但是DA模块的线就要具体查往哪里去了,没有图纸的只能用人工加万用表慢慢查了,没办法。