楼主  发表于: 2008-03-12 10:37
新人有个疑问,有个自动控制柜里有PID调节器和三菱FX2NPLC,A/D,D/A模块(这是别人设计的柜子,怀疑有问题,呵呵)

智能PID调节器能接受热电偶,热电阻,模拟量(1--5V,4---20mA,0---20mA等,应该是现场仪表变送过来的吧??)输入信号,调节器的控制输出有继电输出,模拟量输出等(4--20mA, 0--20mA等)

问题是:PLC也能接受模拟量输入(A/D),也能进行模拟量输出(D/A),调节器的输出能驱动执行机构,PLC的输出(D/A)也能驱动执行机构,那PLC和调节器不是多了一个吗?
PLC和PID调节器在控制协调中到底有什么关系吗???
liuyuanda-88
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看liuyuanda-88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-12 11:06
我认为是双向保护,若PLC出现问题,调节器能继续进行工作,一般对非常重要的地方采用这种方案