akang8612
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2011-10-14
最后登录: 2024-07-23
查看akang8612的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-07 16:00
请各位指教!!!
一台工控机和十几台西门子S7-200的PLC通讯(PLC配有通讯模块),应该可以实现的
我有以下几个问题:
1. 连接时是怎么连接的,是不是有一头插工控机端,令一头分了很多可以插到各个PLC通讯模块上.
2.如果工控机的软件用组态王,因为每台PLC程序一样,在读取和写入数据时是不是可以定义通讯地址,具体怎么定义.
小弟不太明白,请多指教.
spc_cll
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 323 点
下载积分: 923 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2007-08-08
最后登录: 2020-09-10
查看spc_cll的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-07 22:56
工控机使用MODBUS协议,硬件连接上,工控机与PLC之间使用RS232C转RS485转接模块,
各PLC连接到RS485网络上(就4根线)