我想请问下,假如三菱PLC有这么一条指令DECO D0 M0 K3
当D0=K0时,M0动作
当D0=K1时,M1动作
。。。。
当D0=K7时,M7动作
当D0=K8时,为什么是M0动作呢?
当D0=K9时,为什么是M1动作呢?
当D0=K10时,为什么是M2动作呢?
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-07 14:15
在线等求解哦。。。
yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-07 14:50
引用
引用第2楼hxl202319于2011-06-07 14:33发表的  :
注意后面的K3
K3就是只有3位,D0里的最低3位.
3位能表示多少???0-----7而已
8的时候D0里是0000 0000   0000  1000
最后3位为0,当然是M0动作。
.......