大家好,plc晶体管输出可以直接带固态继电器吗?
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2024-05-22
查看dujiang100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-07 16:27
引用
引用第8楼武杰于2011-06-07 15:16发表的  :
          固态继电器一般需要模拟量控制,晶体管输出的PLC如果自带模拟量输出的话是可以的,否则,固态继电器就没有任何意义;不过,一般的PLC是不带模拟量输出的,所以不能直接控制PLC;如果一定要用PLC控制固态继电器的话,就需要附加温度控制模块获模拟量输出模块。

欧姆龙CP1H-XA型PLC自带模拟输入输出