楼主  发表于: 2011-06-05 20:58
在设备程序(三菱PLC)设计中报警(输入接近开关在短时间内不输入)程序怎么做?有什么简单监视的指令吗?
广东
不断进取
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-12-17
最后登录: 2024-03-05
查看广东的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-06 06:45
[upload=1这里有一个程序/.当X3为1时,X4在20秒内 没有断开,状态继电器S901就会置1/当Y0 为1时,X0在10秒内没有断开 ,状态继电器S900就会置1/如果s900-s999中的任一个状态为ON.M8048都为ON.故障指示灯Y10为ON.X5 是故障复位按钮.接通一次,它就会按元件递增的顺序将一个故障报警器状态复位.
附件: HH.rar (10 K) 下载次数:31
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错