jk.pan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 114 点
下载积分: 530 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2011-04-25
最后登录: 2016-08-30
查看jk.pan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-05 20:30
  FORM  K0  K0  K4M0  K1  
这条指令接通时 M 是怎么动作的
谢谢各位大神
俺是菜鸟
xlqlh
秦汉
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2011-03-28
最后登录: 2021-04-24
查看xlqlh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-05 22:01
这个指令是将与PLC连接第一个扩展模块的第一个十六位寄存器的位数据写到PLC的M0-M15中去,比方说寄存器的位数据是0000000100101111,那么M0,M1,M2,M3,M5,M8置1,即M0,M1,M2,M3,M5,M8为ON。若有问题,加我QQ:459295931
秦汉