ranyong12
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 268 点
下载积分: 745 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2007-06-21
最后登录: 2023-06-29
查看ranyong12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-04 10:40
我有几个电磁阀控制,控制周期是每20秒动作一次,电磁阀为24V/1.5W,选PLC继电器输出模块直接驱动可以吗?设备要24小时不间断工作,请高手支招.
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1886 个
工控威望: 2036 点
下载积分: 11034 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-27
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-05 12:19
应该说问题不大 ,要完美 晶体管输出的+固态继电器