我有几个电磁阀控制,控制周期是每20秒动作一次,电磁阀为24V/1.5W,选PLC继电器输出模块直接驱动可以吗?设备要24小时不间断工作,请高手支招.
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2042 点
下载积分: 11046 分
在线时间: 809(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-12-28
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-05 12:19
应该说问题不大 ,要完美 晶体管输出的+固态继电器