q4577411
互相交流 提升自我
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 111 点
下载积分: 631 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-06-03
最后登录: 2014-06-04
查看q4577411的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-03 23:48
今天去一个厂接线本来按道理是用4芯屏蔽线的 到现场没有4芯的线啊用了三芯线接没有接地线   大哥们请问下不要地线可以不可以了  
互相交流  提升自我
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-08 10:34
有不少企业都是用3相4线制的供电方式,零地混用。有专用的地线(3相5线制)伺服就必须接地,没有专用地线(3相4线制)就不要接了,接上了干扰更厉害(不过不接的原因的跟他们说明白)。