小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1408 个
工控威望: 1515 点
下载积分: 13283 分
在线时间: 2209(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2025-01-25
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-03 22:42
测量油压,油压变送器是4-20mA信号,为了消除干扰,用隔离栅,那么隔离栅信号输入端接油压变送器上的信号线?隔离栅的信号输出端接PLC的模拟量模块吗?隔离栅的供给电源在另外接线?另外价钱便宜一点的什么牌子的比较好呢?先谢谢大家了
weiqiang615
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看weiqiang615的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-11 11:36
楼主,你讲的基本是对的,隔离安全栅的输入信号接的是变送器的信号,输出信号接PLC,一般情况隔离器要单独供电,DC24V就可以了,在这种情况下必须要使用安全栅,因为你现场有危险气体,必须要防暴的,你可以选我公司的安全栅,价格不高,质量也很好,有什么问题你可以电话给我,    南京科达新控仪表   025-84896711  魏先生