楼主  发表于: 2008-03-11 09:31
  本人正在学习如何使用PC与MM420通信,按照使用说明书上所讲的参数进行设置USS结点地址设为2,USS波特率为9600,PKW长度为4,PZD为2,硬件接线接变频器的14,15端,用工控的485转换器进行通信实验,读出参数P0700,发送格式为02 0e 02 12 bc 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 a0发送,但变频器无数据返回,请问是否是通信格式有问题,还有什么参数要设置??谢谢指点
dv0429
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-02-27
最后登录: 2023-09-18
查看dv0429的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-12 13:57
变频地址不能为2,因为PLC的默认地址是2,一般是把变频地址设为3以后的.
而且你这样通信的的话调用USS库直接实现