楼主  发表于: 2011-06-03 06:32
昨晚配电盘上的24DC指示灯不亮初步判断是24VDC电源异常,经测量后发现24VDC整流稳压板没有输出电压,随即更换,这时整流板上的电容自爆,连续换了三个全爆。我又在别的机器上拆下一个换上好了。请问这时咋回事,我所换的整流板型号全是一样的!
wangyangde
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 152 点
下载积分: 812 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2024-07-18
查看wangyangde的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-03 08:32
装上就爆,多是极性问题,要么是电压高出很多,不要相信板子上标的正负,最好和其它图标对比。小弟就碰到板子上图标相反的标示。
小弟文化水平有限,想跟各位大哥学习。
wangyangde
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 152 点
下载积分: 812 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2024-07-18
查看wangyangde的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-03 10:19
难道还没通过整流电路?