辛勤蜜蜂
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2011-04-08
最后登录: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-03 06:32
昨晚配电盘上的24DC指示灯不亮初步判断是24VDC电源异常,经测量后发现24VDC整流稳压板没有输出电压,随即更换,这时整流板上的电容自爆,连续换了三个全爆。我又在别的机器上拆下一个换上好了。请问这时咋回事,我所换的整流板型号全是一样的!
shenyijin
中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 572 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-04-15
最后登录: 2014-12-20
查看shenyijin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-03 11:18
可能是你的整流模块击穿,电容得到的是交流电所以才爆,要是电容极性电压等级问题