楼主  发表于: 2011-06-03 06:32
昨晚配电盘上的24DC指示灯不亮初步判断是24VDC电源异常,经测量后发现24VDC整流稳压板没有输出电压,随即更换,这时整流板上的电容自爆,连续换了三个全爆。我又在别的机器上拆下一个换上好了。请问这时咋回事,我所换的整流板型号全是一样的!
dnvihc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 239 点
下载积分: 5857 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2010-09-03
最后登录: 2024-06-30
查看dnvihc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-04 13:22
可能是你的整流模块击穿,电解电容有极性,电容正负接反,电压过高会爆浆。