用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
整流稳压板电容自爆
上一主题
下一主题
辛勤蜜蜂
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
346 个
工控威望:
512 点
下载积分:
4444 分
在线时间: 145(小时)
注册时间:
2011-04-08
最后登录:
2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-06-03 06:32
全看
|
小
中
大
昨晚配电盘上的24DC指示灯不亮初步判断是24VDC电源异常,经测量后发现24VDC整流稳压板没有输出电压,随即更换,这时整流板上的电容自爆,连续换了三个全爆。我又在别的机器上拆下一个换上好了。请问这时咋回事,我所换的整流板型号全是一样的!
分享
13966443453
皖虎
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
167 点
下载积分:
502 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2009-12-20
最后登录:
2023-06-02
查看13966443453的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-06-04 12:40
全看
|
小
中
大
在线或不在线测量整流桥,就能判断了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
整流稳压板电容自爆
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问