楼主  发表于: 2011-06-03 06:32
昨晚配电盘上的24DC指示灯不亮初步判断是24VDC电源异常,经测量后发现24VDC整流稳压板没有输出电压,随即更换,这时整流板上的电容自爆,连续换了三个全爆。我又在别的机器上拆下一个换上好了。请问这时咋回事,我所换的整流板型号全是一样的!
ntsjh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 279 点
下载积分: 8053 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2025-01-07
查看ntsjh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-08 21:39
整流模块击穿,电压过高,电容极性接反